Saat ini, kabel daya khusus ADSS, sebagai saluran jaringan, banyak digunakan dalam komunikasi serat optik di industri tenaga listrik. Dengan kapasitas besar dan kinerja anti-interferensi yang baik, komunikasi serat optik tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan komunikasi dan otomatisasi dalam sistem tenaga, tetapi juga menyediakan kapasitas surplus bagi masyarakat.
Komunikasi serat optik tidak hanya dapat meningkatkan keandalan catu daya, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang baik.
Ini adalah cara yang sangat ekonomis untuk memasang kabel optik dengan menggunakan koridor saluran listrik overhead untuk dipasang di menara saluran.
Saat ini, ada dua jenis kabel optik utama di jalur transmisi overhead: kabel ground overhead komposit serat optik (OPGW) dan kabel optik swadaya semua medium (ADSS).
OPGW biasanya dipilih untuk saluran listrik yang baru dibangun dan ADSS sering digunakan untuk saluran listrik yang dibangun.
Dibandingkan dengan OPGW, kabel ADSS memiliki investasi yang kecil. Ini dapat diatur dalam kondisi saluran listrik tanpa kegagalan daya, dan desain, konstruksi, dan pemeliharaannya juga lebih nyaman. Ini telah banyak digunakan di saluran listrik yang sudah selesai.
Ruang lingkup aplikasi kabel ADSS
Untuk jalur transmisi 220 kv baru atau yang sudah dibangun, dan sebagai koridor jalur komunikasi, untuk memastikan jalur komunikasi dan jalur transmisi hidup (lebih dari 30 tahun) cocok, dari keandalan komunikasi serat optik, konstruksi dan pemeliharaan dan sebagainya menjadi pertimbangan, insinyur harus memilih OPGW, saluran utama 220 kv dan di atas saluran transmisi tidak menguntungkan memilih kabel ADSS.
Untuk jalur transmisi 220kV dan di bawahnya, terutama komunikasi antar gardu induk regional, kabel ADSS dapat dipertimbangkan.
Insinyur harus terlebih dahulu mempertimbangkan keandalan kabel ADSS pada saluran listrik yang ada, mengevaluasi waktu berjalan saluran listrik, tingkat penuaan menara, standar desain asli, dan kondisi lainnya, untuk menentukan kelayakan pemasangan.
Karena peraturan teknis desain saluran listrik telah dimodifikasi, disesuaikan dan ditambah selama bertahun-tahun, sulit untuk memeriksa kekuatan menara saluran listrik yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, yang menjadi masalah utama dalam pendirian ADSS. kabel optik.
Prinsip umum adalah tidak mempengaruhi operasi yang aman dari saluran listrik, tidak mengurangi keandalan premis, dapat mengatur kabel ADSS.
Oleh karena itu penulis menyarankan agar kabel ADSS harus di set up sejauh mungkin untuk memilih saluran listrik dengan kondisi tower yang lebih baik.
Dalam hal produk, saat ini memiliki produk kabel ADSS domestik dan standar inspeksi, seperti standar nasional GB / T18899 kabel utusan benar-benar menengah dan standar industri tenaga listrik DL / T788 kabel utusan total menengah, internasional utama IEEE P1222 -" semua media messenger untuk kabel saluran transmisi overhead Standar IEEE (draft) dan spesifikasi IEC60794-4 - kabel bagian 4: titik-titik di sepanjang kabel pemasangan saluran listrik.
Dalam rekayasa, standar industri tenaga listrik domestik DL / T5344 penerimaan teknik komunikasi serat optik tenaga listrik dan DL / T767 seluruh kabel utusan menengah (ADSS) dengan kondisi teknis perangkat keras engsel dan metode pengujian, tetapi sejauh ini tidak matang dan efektif untuk Peraturan / prosedur dan spesifikasi desain kabel ADSS, sehingga desain pemasangan kabel ADSS, hanya dengan mengacu pada standar industri listrik saat ini DL / T5092" kode teknis untuk desain saluran transmisi overhead 110-500 kv" ;.
Dua, pilihan kabel ADSS
(1) Struktur kabel serat optik ADSS
STRUKTUR kabel serat optik ADSS dibagi menjadi dua kategori: tabung balok pusat dan tabung balok lapisan terdampar. Selain beberapa saluran listrik dengan kondisi yang baik di semua aspek, kabel serat optik ADSS dengan struktur tabung berkas sinar yang terdampar harus dipilih secara umum.
Serat optik dalam kabel ADSS dimasukkan ke dalam tabung berkas dalam bentuk bergelombang, dan kemudian tabung berkas dipelintir untuk menghasilkan panjang sisa yang terpuntir. Serat optik memiliki panjang sisa yang sesuai, yang memastikan bahwa serat optik tidak tertekan saat kabel berada di bawah beban mekanis kerja normal (yaitu desain tegangan nol serat optik), dan tidak akan meningkatkan hilangnya serat optik.
(2) Kinerja LISTRIK ADSS
Jenis kabel ADSS untuk memilih hal pertama yang harus diperhatikan kebutuhan kinerja kelistrikannya yaitu ADSS adalah ruang sebesar medan listrik yang diinduksi (potensial), karena kabel ADSS bekerja di dekat kabel saluran tegangan tinggi, kawat di sekitar ruang medan elektromagnetik, serat optik. kabel ke kabel penghubung kapasitansi antara konduktor dan ground pada posisi potensial suatu ruang, karena kabut, embun atau hujan ringan, basahi kotoran tahanan pada permukaan selubung luar kabel hingga membentuk lapisan.
Di bawah aksi potensial ruang, aliran selubung antara permukaan kabel serat optik pada perangkat keras grounding menara memiliki arus, demam arus yang disebabkan oleh uap air menguap, membuat bentuk bagian kecil dari permukaan kabel serat optik selubung luar zona kering, menghalangi arus, pada saat kering berpotensi mencapai ketinggian tertentu terjadi debit busur yaitu busur pita kering.
Panas yang dihasilkan olehnya dapat menyebabkan polimer yang terikat silang secara bertahap kehilangan kekuatan pengikatannya dan membentuk korosi, dan selubungnya akan meleleh menjadi lubang.
Fenomena atau kegagalan ini disebut korosi selubung atau tanda listrik, yang dapat menyebabkan kerusakan kabel dalam kasus yang parah.
Jenis selubung luar yang digunakan dalam ADSS bergantung pada potensi ruang lokasi pemasangan kabel, dan terkait dengan kelas tegangan saluran listrik, struktur menara, pengaturan kabel dan pengaturan fasa, dll.