Abstrak: saluran transmisi tegangan tinggi di atas kepala adalah arteri sistem daya, dan keadaan operasinya secara langsung menentukan keamanan dan manfaat sistem daya. Dalam praktiknya, kecelakaan overhead line break tegangan tinggi yang disebabkan oleh kelebihan muatan dan penuaan peralatan juga terjadi. Deteksi inframerah memiliki karakteristik jarak jauh, tidak ada mati listrik, tidak ada kontak dan tidak ada disintegrasi, yang menyediakan sarana canggih untuk pemantauan status saluran sistem daya. Namun, ada beberapa pengalaman deteksi di telepon dan tidak ada standar yang sesuai. Oleh karena itu, makalah ini menyajikan metode kenaikan suhu dalam kisaran alarm ketika termoimager inframerah digunakan untuk mendeteksi garis [satu] Dan metode kenaikan suhu relatif [ dua ] Kekurangan analisis. Dikombinasikan dengan situasi aktual, metode diskriminasi perbedaan suhu absolut diusulkan.
Kata kunci: metode kenaikan suhu batas alarm, metode kenaikan suhu relatif, metode diskriminasi perbedaan suhu absolut
1. Deteksi inframerah dan metode diskriminasi untuk cacat saluran tegangan tinggi
menulis [satu] Makalah mengusulkan bahwa kenaikan suhu suhu relatif sekitar titik panas yang menghasilkan digunakan untuk menilai cacat termal, dan batas alarm suhu naik meter untuk koneksi yang terlalu panas dari kabel yang berbeda di bawah arus beban yang berbeda diberikan. Ketika kenaikan suhu titik yang terdeteksi ke suhu sekitar lebih besar dari kenaikan suhu alarm yang ditentukan dalam tabel, itu dianggap cacat, dan jenis cacat ditentukan sesuai dengan kenaikan suhu alarm di tabel. Metode ini sederhana, intuitif dan praktis, Tetapi dalam deteksi inframerah garis, kekurangan berikut ada:
satu ) Untuk saluran transmisi tegangan tinggi di atas kepala, karena keterbatasan kondisi, tidak mungkin untuk secara akurat mengukur suhu sekitar, kelembaban, kecepatan angin dan jarak deteksi di sekitar garis. Umumnya, suhu lingkungan tanah, kelembaban dan kecepatan angin digunakan sebagai parameter lingkungan garis untuk memperkirakan jarak deteksi. Oleh karena itu, kenaikan suhu suhu sekitar relatif dari titik panas yang diukur tidak benar, yang pasti akan menyebabkan kesalahan penilaian cacat termal;
dua ) Untuk tegangan tinggi garis DC dan AC, bahkan jika bahan yang sama dan kondisi lingkungan yang sama, karena efek kulit dan efek kedekatan, pemanasan garis AC di bawah kondisi arus beban yang sama harus lebih serius daripada DC [ satu ] Itu terbatas hanya mengatur kenaikan suhu batas alarm sesuai dengan jenis konduktor dan arus beban;
tiga ) Karakteristik pemanasan peralatan dan bahan yang berbeda berbeda, dan kenaikan suhu yang diperbolehkan dalam kondisi yang berbeda akan berbeda. Misalnya, ketika ada radiasi matahari, kenaikan suhu tertentu akan ditambahkan ke objek yang diuji. Pada saat ini, kenaikan suhu batas alarm harus jelas berbeda dari itu tanpa radiasi matahari. Jelas, tidak nyaman dan akurat untuk hanya menggunakan metode ini untuk menganalisis cacat termal.
Panduan aplikasi teknologi diagnosis inframerah untuk peralatan langsung mengedepankan metode penilaian kenaikan suhu relatif untuk identifikasi kesalahan termal dari peralatan termal yang diinduksi saat ini. Metode ini menganalisis hubungan antara perbedaan suhu relatif dan ketahanan kontak, dan bergantung pada standar industri tenaga listrik "prosedur uji pencegahan untuk peralatan listrik" ( DL / T596 ) Kriteria kenaikan suhu relatif untuk menganalisis cacat termal dari peralatan panas yang diinduksi saat ini ditentukan sesuai dengan ketentuan ketahanan kontak. Metode ini menentukan metode penilaian dari penyebab internal pemanasan, mengatasi pengaruh beberapa faktor lingkungan dan arus beban pada hasil pengukuran, dan memiliki efek panduan pada diagnosis inframerah peralatan listrik. Namun, untuk deteksi inframerah garis, kriteria tidak mencukupi
satu ) Saat ini, tidak ada standar nasional untuk ketahanan kontak kuantitatif dari alat kelengkapan garis yang beroperasi. Standar industri tenaga listrik, kode uji pencegahan untuk peralatan listrik, yang merupakan dasar pedoman, tidak ditentukan, sehingga sulit untuk menentukan standar penilaian perbedaan suhu relatif;
dua ) Panduan dan dokumen ini [dua] Standar penilaian kenaikan suhu relatif dari semua peralatan pengalihan lainnya selain pemutus arus dan sakelar sama dengan sakelar isolasi, sementara persyaratan ketahanan kontak pemutus berbeda dari alat kelengkapan garis;
tiga ) Metode kenaikan suhu relatif tidak dapat mempertimbangkan kenaikan suhu tambahan yang disebabkan oleh radiasi matahari;
empat ) Panduan ini juga menunjukkan kenaikan suhu aktual dari titik panas< at="" 10k,="" the="" deviation="" between="" relative="" temperature="" difference="" and="" relative="" resistance="" will="" be="" more="" dispersed,="" which="" will="" affect="" the="" accurate="" judgment="" of="" equipment="" defects,="" and="" this="" type="" of="" thermal="" defects="" accounts="" for="" a="" large="" proportion="" of="" the="" line="">
lima ) Pedoman ini mempertimbangkan bahwa jika tingkat beban mendekati 100 % , itu dapat mengacu pada pemanasan peralatan listrik tegangan tinggi AC dalam operasi jangka panjang ( GB763 — 90 ) Untuk mengeksekusi.
Untuk pemanasan kabel transmisi overhead tegangan tinggi, pemanasan peralatan listrik tegangan tinggi AC dalam operasi jangka panjang ( GB763 — 90 ) Suhu kerja maksimum yang diperbolehkan dari untaian aluminium inti baja diperlukan untuk + 70 ° C, sesuai dengan kondisi teknis umum untuk alat kelengkapan daya ( GB2314 — 85 ) Kinerja kontak listrik dari alat kelengkapan daya harus memenuhi persyaratan berikut:
satu ) Perlawanan antara dua ujung sendi konduktor tidak akan lebih besar dari resistensi dengan panjang konduktor yang sama;
dua ) Kenaikan suhu pada koneksi konduktor tidak akan lebih besar daripada konduktor yang terhubung;
tiga ) Kapasitas angkut saat ini dari semua alat kelengkapan bantalan beban listrik tidak kurang dari konduktor yang dipasang.
Menurut aturan di atas, dapat dikenali bahwa di bawah operasi beban normal, suhu di pipa persimpangan, penjepit ketegangan, pelat penyesuaian, dan pelat penghubung baris kedua harus sama atau lebih kecil dari konduktor saluran transmisi. Oleh karena itu, suhu konduktor berjalan normal di dekat objek yang diuji dapat diambil sebagai suhu referensi, yaitu untuk tempat-tempat dengan cacat termal, Suhu kawat atau alat kelengkapan kawat dapat diambil sebagai suhu referensi 5m jauhnya dari titik panas.
Pada saat ini, metode perbedaan suhu absolut dapat digunakan untuk menilai: mengambil suhu maksimum konduktor atau alat kelengkapan kawat berjalan normal 5m jauhnya dari objek yang diuji sebagai suhu referensi Ta, dan suhu objek yang diukur adalah t, Δ T = T - TA, menurut Δ T digunakan untuk menilai cacat termal, yang dapat menghilangkan efek kenaikan suhu tambahan yang disebabkan oleh radiasi matahari. Pada saat yang sama, karena homogenitas, kesalahan yang disebabkan oleh ketidakakuratan parameter seperti jarak deteksi, suhu sekitar, kelembaban dan kecepatan angin berkurang.
Dalam hal kriteria penilaian cacat, dianggap bahwa:
satu ) Untuk termoimager inframerah, ada beberapa kesalahan pengukuran, seperti thv570 lanjutan SATH dan PM280 di sisi lain, dan akurasinya ± dua %( Rentang baca) atau ± 2 °C;
dua ) Untuk garis yang telah berjalan untuk waktu yang lama, karena kerusakan konduktor selama crimping, korosi dan keausan dalam operasi jangka panjang, untuk alat kelengkapan garis yang beroperasi, seperti pipa penghubung, kami berpikir bahwa harus ada kisaran kenaikan suhu yang diizinkan, daripada secara ketat mematuhi standar GB2314-85, Yaitu, suhu pada fitting kawat belum tentu lebih rendah atau sama dengan suhu sekitarnya berjalan normal konduktor;
tiga ) Karena kesalahan pengukuran dan keacakan pemilihan titik referensi, suhu titik referensi yang dipilih memiliki rentang variasi tertentu. Dari analisis teoritis dan hasil pengamatan aktual, kisaran suhu ditunjukkan< 2℃="">
empat ) Karena perbedaan kondisi lingkungan yang sebenarnya, setiap imager termal inframerah tidak dapat memberikan skema koreksi umum yang konsisten dengan situasi aktual dari situs deteksi. Selain itu, parameter lingkungan dari koreksi suhu yang diperlukan oleh termoimager inframerah adalah kesalahan, sehingga hasil pengukuran memiliki beberapa kesalahan.
Singkatnya, analisis dibuat pada beban penuh dengan mengacu pada standar nasional yang relevan dan pengalaman domestik dan internasional (Ketika tidak dinilai beban, termograf inframerah umum dapat dikonversi ke beban tetapan) , untuk diskriminasi pemanasan garis tegangan tinggi Δ Dianggap bahwa ada sedikit bahaya kontak ketika t di bawah 10 ° C ( Cacat termal umum ) , Δ T adalah cacat besar jika melebihi 10 ° C tetapi tidak lebih dari 30 °C, Δ T adalah cacat darurat ketika melebihi 30 ° C. Karena kesalahan dalam pengukuran dan aspek lainnya, Δ T menilai nilai batas cacat tidak mutlak, dan itu harus dianalisis sesuai dengan pengukuran. Menurut kriteria di atas, cacat termal dinilai dalam tes aktual.
3 kesimpulan dan saran
Ini adalah metode yang lebih cocok dan masuk akal untuk membedakan cacat termal dari garis transmisi di atas kepala dengan metode perbedaan suhu absolut.